电力光缆
普通光缆
特殊光缆
联系方式
销售在线: 点击这里给我发消息
销售在线: 点击这里给我发消息
销售在线: 点
击这里给我发消息
技术在线: 点
击这里给我发消息
淘宝旺旺: 点击这里给我发消息
业务咨询:13739098636-熊经理
全国咨询热线:0731-89722718
您当前位置:网站首页 >> 新闻中心 >> 浏览文章

布线系统施工技术要点详细解析

来源:本站原创  日期:2013年08月08日  查看:

        布线施工时严格按照综合布线系统设计规范的有关条款进行施工,布线施工时,针对不同地段和环境提出以下几种要求,凡达不到要求的必须返工处理。
网线
        1.布明线槽的地方明线槽要求在不受外力作用的情况下,能够保证10~15年的使用期,因此对不同规格的槽提出不同的安装要求:布线工程
        (1)线槽规格小于25㎜×30㎜时,每间隔15㎝~25㎝距离,安装一个固定螺钉;
        (2)线槽规格小于50㎜×50㎜时,每间隔15㎝~30㎝距离,安装二个固定螺钉,且要求错位安装;
        (3)线槽规格小于30㎜×100㎜时,每间隔15㎝~30㎝距离,安装三个固定螺钉,且要求错位安装;
        (4)金属明槽原则上使用托架安装(托架每间隔1米~1.5米距离),不能安装托架的地段,每间隔15㎝~30㎝距离,安装三个固定螺钉,且要求错位安装;
        (5)当布管时出现“S”型“Z”拐弯时均安装过线盒,不易拐弯时使用软管。

        2.布暗管的地方摄像机、广播、对讲、监听、报警点的线槽均采用暗埋布线。如果原先已有预埋管,能够利用的尽可能利用起来。不能利用时,再破墙开槽设立预埋管。对承重墙体原则上一律不能开槽,打洞,但部分地方,因施工的特殊需要,甲、乙双方共同协商、考虑,开较浅的槽。不允许打洞。

        3.垂直干线走线
        垂直干线走线时,利用已有的弱电井、弱电管道。线缆在弱电井、弱电管道中。不允许扭结、不允许交*,必须保持平直。每间隔1.5米左右捆扎一次,使用“U”型夹固定,消除线缆受重力作用产生的位移。

        4.布线的其他要求某监狱布线涉及到电视监控线、广播对讲线、监听线、电源线、报警线、网络线等。对布线的要求:
        (1)强电与弱电分开布线,走各自的管路;
        (2)强电与弱电管路在水平方向同向走线时保持10㎝~30㎝的距离;
        (3)强电与弱电管路垂直交*时,各自套管,以避免强电对弱电的干扰;
        (4)各种线的两端均作标记;
        (5)信号线、视频线中间不允许有端接点;
        (6)电源线原则上中间不允许有接续点,万一出现时必须加过线盒;
        (7)信号线、数据线、电源线等在各自的槽管中要平直,没有扭曲、打结的现象;
        (8)软管与硬管连接时,软管、硬管进槽时要牢固、可靠。各种线缆布敷后,均按布线标准的要求,对其性能进行测试并符合规定的技术指标。

更多光纤光缆
资讯,欢迎咨询
公司电话:
0731-89722718                 公司传真:0731-89722708
业务电话:15211037079                   公司网址:
www.gl268.net
 

                                                                                                                                                          版权所有http://www.gl268.net(湖南光易通)转载请注明出处