德国罗森伯格成功布线宁波鄞州银行数据中心

来源:本站原创  日期:2012年11月23日  查看:

    宁波鄞州银行位于中国浙江省宁波市,鄞州银行是全国首家农村合作银行。1987年,经中国人民银行总行批准成为全国最早的农村信用联社之一;1998年,经原中国人民银行浙江省分行批准,成为沪、浙、闽地区首家实施一级法人核算管理试点的合作银行;于2003年4月8日正式对外挂牌营业。

  鄞州银行数据中心本次扩建项目规模约有100多个机柜,服务器EDA区域约有铜缆3000点,主干光纤约有2500芯左右。采用标准的EOR布线结构,本次机房布线系统采用德国罗森伯格先进成熟的高密度预连接光纤解决方案,采用各种芯数的单模和多模预连接光缆和模块式光纤高密度配线架,布线系统采用开放式桥架上走线的布线方式,整体项目符合数据中心最新标准TIA-942-A Tier3级标准要求。

  每列机柜的相应列头柜HDA区域采用两根DapPlayTM系列OM3万兆 MTP-MTP 24芯预连接光缆上行到MDA,采用一主一备。MDA区域采用了TaurusTM系列最新4HU模块化高密度配线架,HDA区域同样采用了TaurusTM系列最新的1HU模块化高密度配线架。整体MTP高密度连接系统全部采用最新低损耗预连接系统,整体主干链路长度基本在100米以下,光纤通道测试整体衰减都轻松地控制在1.2dB以下,为数据中心后续垂直升级到40G与100G下一代网络的应用打下了良好的基础。  

  水平配线区HDA至设备配线区EDA的每机柜采用24根六类非屏蔽双绞线。除了考虑到当前的网络需要,也为后续长远的应用作了前瞻性的规划。包括管理网也采用了相同级别的布线。另外思考到防火与环保性,所有光缆和铜缆均采用低烟无卤护套。  

  为了协助网管人员直观快捷地管理布线系统,也便于后续查询信息点的位置和对应连接关系,该项目应用了罗森伯格LepusTM布线管理软件,这样可以把综合布线系统中的连接关系、机柜布局、物理位置等都导入到数据库中,并用图形的方式直观地显示出来。实现数据录入、网络更改、系统查询等多方面的管理功能,管理人员可以随时打印出实时最新的电子文档与报表,并帮助管理人员完善IT基础设施的管理。今后如果配线架硬件升级为电子配线架,LepusTM布线管理软件的数据库可直接与智能布线系统的数据库共享,软件硬件同步可以直接升级为PyxisTM智能布线系统,为用户后续进一步完善系统智能管理模式创造了条件。

  德国罗森伯格产品服务团队为鄞州银行客户项目特点定制了一系列的售前、售中、售后的服务方案。分别从前期方案交流、预连接光系统安装指导、管理软件培训与应用等服务套餐,得到了用户的高度称赞。鄞州银行扩容项目成为2012年罗森伯格众多数据中心项目的精典案例之一。