我们解决了前后的问题,是不是万事大吉了呢?不是,大家可以看到思科推出的交换机,他采用的是侧排风的方式,这又给我们带来一个新的挑战,大家可以看到现在的数据中心中,像这种侧排放的交换机成排的铺设,大家可以看到一边一冷风,一边进热风,但是排出的气体被隔壁的机器吸进去了,每经过这样一次处理,温度提高15%,大家通过这个热效应图可以看出来,在最后这个交换机根本没有办法正常进行工作。这是冷热通道的设计先天缺陷,他没有办法解决这个问题。
刚才说了一些硬件的东西,接下来再介绍一下物理层的智能建筑系统,这个系统也是可以帮你有效的利用能耗、有效的降低PUE值。这就是这套系统的架构,他是采用分布式的控制器,整个系统都是分布每个配线架上的控制器进行控制的,这个杜绝了中央控制器死掉以后,其他系统无法监控的尴尬。他包括系统管理、托管管理等五个功能。他有什么特色呢?首先可以帮大家找到那些端口,实际的使用中,我们发现随着日常的维护,你会发现很多端口,谁都不知道是做什么用的,但是我们的维护人员有不敢拔,那些端口就在那消耗资源,我们这套系统可以完整的显示端到端连接的情况,可以知道这个端口是派什么用处的,那些黑端口没有使用,但是占着端口的就可以找出来回收利用。同时我们也可以帮助客户利用这套软件监控电源的使用情况,监控你的温度和湿度,并且以图形的方式显示在这个软件界面上,如果哪一个点特别热,我们就在上面以黄色、红色、黑色这样不同的警示颜色告诉你数据中心中的热点和热带在哪里,哪些地方的电源可能功率已经使用过度,32安培的机柜感觉很好,但是上了一个就可能显示红色,你不用到处拿着电表跑,你只要坐在电脑前看就知道整个数据中心是不是运行良好,如果有问题是温度还是湿度还是电源还是运行状态,所有这些信息都一目了然的显示在电脑屏幕上。
同时,我们在一些小细节上面帮客户做了一些设计,大家有没有这样的经历,就是跑到数据中心以后,稍微不注意就碰到地板上的出风口,那个非常冷,实际上这是能源的浪费,冷气从不该走的地方走了,最明显的是出线口没有保护,我们设计了在保护线缆的同时,防止冷气的泄露,我们在一个数据中心做了测试,用了这么一个小小的设备,整个制冷效应提高了3%。
梁俊:接下来由我向大家介绍一下泛达公司关于绿色节能数据中心的理念,刚才张老师介绍了一些概念,有一点我非常同意,就是国内现在有一个热点说PUE值。我碰到很多客户都跟我谈,叫我提一些建议降低数据中心的PUE值,这个提法我感觉很好,但是还是有一些问题的。大家要做绿色、做节能、做环保,这是好事,但是现在发生了一个现象,就是过度的去追求PUE值、过度的追求节能、环保,但是忘了你的投资和回报率,这个数据中心的运营成本有没有考虑进去。如果过份的追求PUE值,你花了三百万,但是节约的能源,可能每年就是节约一百万,这个大家觉得是否值得去做?我觉得泛达的理念,是在充分的考虑投资和回报前提下,怎么去有效的降低PUE值,这是我们的看法。
我们在机柜并柜中可能有缝隙,在安装导轨上也有一些安装的螺丝口,这些也是残余的一些冷空气泄露和冷热空气交换的地方,我们也专门开发了这样一些胶带,把这些缝隙堵住,这些胶带有一个非常好的作用就是可以重复使用,这些胶带拉下来不会再设备的表面形成任何的胶水残余,这些胶水的残余是有毒的,同时会对设备产生腐蚀。
刚才是装在地板底下的,这个是装在机柜顶部的,我们建议大家在数据中心中,那些空着的槽位要用挡板挡住。上个月我给一个用户做了现场勘察,大概是400平米左右的机房,它的制冷量每秒钟好像是9万,但是做回流分析的时候发现只有62000,少的28000到哪里去,我们后来发现机架上面只要没有装满的机架位置都是空的,实际上大量的冷气从这个空槽位流掉了。
我们提出这样一个新的产品,在机柜里面进行微控制,加入了一些导风槽,直接强制他从机柜的后面排出。采用这样一个技术以后,机柜的微环境就发生一个显著的变化,大家看到采用这个技术以后,这是一个热效应图,整个数据中心的核心交换机工作一排一排的侧排交换机工作温度得到有效的控制,可以保证这些交换机的平稳运行。这个解决了前后的问题、左右的问题,接下来还要解决上下的问题,如果没有采用一些导流板和挡风设施的话就不行,上面设备的工作温度不理想,这一块我们加入了一些特制的隔离板,隔绝了下面的设备热量对上面设备的干扰,我们说使用了泛达的数据中心机柜解决方案以后,我们可以帮助客户很好的解决前后、左右、上下的问题,你不需要再增加空调制冷,也不需要降低空调的制冷温度前提下,用了我们这些设备,最高可以达到每个机柜30千瓦的制质量,这个是无缘的,不需要增加任何的电力投资和空调投资。
大家可以看到这个机柜,耳目一新,是白颜色的。为什么做成白颜色呢?他起两个作用,第一个作用大家可以看到夏天喜欢穿浅颜色的衣服,因为可以反射热能,这个白色机柜的第一个作用是可以反射辐射的热量。第二个白色是反光的,你采用大量的白色机柜,可以降低系统的要求,这个泛达已经在全球有了很多成功的案例,包括思科已经全部采用这个白色的机柜。这个是一个实体的照片,大家可以看到里面采用了白色机柜加上热通道封闭的技术。
这个方面,我们也有最新的产品,包括机柜上面,大家可以看到左手方的图片上,是一种传统的挡板,包括平行的和矫形的,这个是我们新的可调整的挡板,可以从40U拉到45U,这个可以根据你的需求进行调节,这个我们往往是设备装上了,挡板就没有什么用。
2012年12月13日,由千家传媒主办,千家网与千家品牌实验室共同承办的2012年第13届中国国际广州站在中国大酒店隆重举行。本届广州峰会集高峰论坛、颁奖典礼为一体,活动吸引了智能建筑行业专家、设计院人士、系统集成商、渠道商、厂商、用户等数百人齐聚一堂,共同围绕“数据中心与安防发展趋势”与“住宅与建筑智能化新技术”两大主题进行了深入的交流与探讨。美国泛达公司本次峰会演讲的主题是:泛达绿色数据中心解决方案。
同时,我们也建议大家采用一些连接的东西,这样更容易使我们的客户有效的利用地板下的空气,形成一个有效的进压箱。同时,我们也提供了这样的一些配线件减少数据中心的使用率,如果我在40U的机架里面,省了4个U的空间,这可以达到一个功能的效果,这就是我们的垂直配件架的效果图,这也是泛达推出一个6A的线缆,他的外径只有6毫米,我们采用这个,因为在数据中心,线槽非常大,挡住制冷的速度,你这里可以采用更小的线槽,有效的节约空间,更有利与机房的散热。这个是我们和CISCO公司合作开发的,针对思科每一段的高端交换机,我们有专门的机柜来配合他使用,包括里面的配件架、跳线、里线的设备,还有散热要求我们专门开发了这些导流槽和导流板。
我向大家介绍一下怎么控制投资和回报的情况下,也能做到降低你的PUE值。从942宣布以来,已经过了很多年,大家对冷热通道这个概念已经是非常熟悉,现在我非常开心的看到很多数据中心只要走进去,冷热通道已经做好。但是,是不是冷热通道前和后的问题就解决一切呢?我们说时代在进步,问题不断在出现,冷热通道不是万能钥匙,现在已经开不了很多锁。为什么我说冷热通道不能解决很多问题?大家可以看一下热效应的图,实际上我们的感觉,冷空气从冷通道吸入,然后从热通道排出,我们想象是很好的,但是这些空气,尤其是热空气不是那么听话,不会完全按照我们的意思来工作。大家可以看到在这个图上面,机柜的上面热通道的空气会从上方侵袭到冷通道这些,就是有一些回流,所以冷通道吸进去的可能是混合的气体,这个我们想象中打到机柜里面的是20度左右,但是吸进去的已经有40多度了,就是因为有这样的热干扰。
那么怎么解决呢?国内现在的做法是降低温度,把空调的温度降低,或者说降低了以后还不够,我增加增压机,再不够增加空调的功能,这样形成什么问题呢?我们往往发现跑到数据中心里面,很***护人员会做一个动作,就是先穿小棉袄,然后再去数据中心,因为太冷了,这个可能解决问题,但是不环保,不降低这个温度也受不了,因为机柜里面放了很多设备。那么怎么解决呢?我们又不要把温度降低,又不要增加空调的制冷功率,这就是我们泛达的一个解决方案,我叫无缘的冷却,一个是烟囱式的机柜,旁边是一个冷通道的封闭,最大的作用是降低冷热气体的干扰。大家可以看到这个图上面所有热通道排出的气体,直接通过烟囱进入这个管道,这样整个房间都形成冷气。在右手边是冷通道,我在外面是热的,但是把这个冷通道进行封闭,避免冷热空气的干扰。
它还有一个非常大的特色,我们现在的数据管理员很多人在抱怨现在的数据中心越来越难管,因为出现虚拟化的东西,这个是好东西,但是管理的时候确实很头疼,我都不知道这台虚机现在在哪里,如果要去看这台虚机有什么问题的时候,都不知道去什么地方找,这些实机是在什么地方,连接状态怎样,现在很多软件没有办法管,但是我们这台泛达的物理层架构管理系统,就可以帮你对应这些虚机,而且是动态的,还可以帮你找到这台虚机在什么地方、连接状态是怎样的,通过这样的方式可以帮你有效的管理虚和实的对应关系。
更多光纤光缆资讯,欢迎咨询
公司电话:0731-89722718 公司传真:0731-89722708
业务电话:15211037079 公司网址:www.gl268.net