施工人员应事先制定完善的施工方案,在尽量短的时间内完成自己的工作,把对机房内温湿度、粉尘等因素的影响降至最低。
二、故障排除布线产品
(1)清除机柜内外综合布线系统上的灰尘。
(1)确认故障现象,初步判定故障所发生的位置(精确至链路/信道),并将故障缩小至综合布线范围,通知相应的代维机构/部门来修理。
在故障排除过程中,当班管理人员的综合布线水平对于排除故障是至关重要的。养兵千日用兵一时,如果在平日里对机房管理人员进行综合布线水平和故障排除技能的反复训练,并备足所需的备品备件;
(5)电子配线架系统同样应进行抽样检查,检查可人为设置故障,检查实时报警的响应时间和报警音响;同理,综合布线管理软件(含电子配线架中的软件)应对电子记录进行人工检查,检查范围包含施工记录和上次维护至今的日常记录。施工记录应检查其完整性,不应发生遗失或损坏。
再好的系统都有出现故障的可能性,在机房运行之初就有必要制定周全的故障排除预案,当然在机房运行的任何时候制定故障排除预案也都是有价值的。
(2)在代维人员尚未到达前,根据预案使用备品备件进行线路应急修复,先保障信息传输畅通无阻再交给维护人员予以完善的修复。
一、日常维护
(4)施工完毕应立即组织验收,对整改线路及相邻线路的综合布线系统进行性能测试。其中相邻线路是指在整改时被波及的线路。如将24口配线架取出进行整改其中的一条链路,则该配线架上的24条链路均属于相邻线路;如果使用4联装的前翻式模块框架,则4条链路均属于相邻线路(因为在处理一根线路时,其他线路已经产生了位移);如果使用的是单模块前拆式配线架结构(即单个模块可以从配线架正面取出,进行维护。它不会波及到旁边的线路),则没有相邻线路。
三、系统整改
(1)综合布线系统在整改前应填写变更单,附施工图纸后报批,在获得批准后整改方可实施。
(3)检查机房内双绞线上、面板上、配线架、跳线上的标签,将脱落的标签补全,将粘连不牢的标签固定好,更换有损伤的标签。
(5)整改完毕后,应按工程要求保留实施过程中所有的图纸、变更单、日志、检测报告、检测记录和相关文件,在有条件时,使用照片作为日志的基本内容。
日常维护工作的目的只有一个:将隐患消除在萌芽状态。只有这样,才能确保综合布线系统始终处于经久耐用的水平上。
日常维护可以做的事情很多,其中包括:
(4)使用性能测试仪对铜缆信道和未使用的光纤信道(由于光纤信道比较娇嫩,容易受磨损和灰尘的影响。所以对于正在使用的光纤信道,不建议进行抽检,以免因测试而损坏光纤信道或网络设备的光纤模块)进行抽检,测试方法为永久链路测试和所用跳线的性能测试,并与原始记录进行核对。
系统整改是指增加、减少和更改综合布线缆线。这一阶段的工作类似于在信息机房内进行一次新的综合布线工程,难度高在系统整改还不能影响机房的正常工作。
准备好必要的应急工具和材料,就能大大缩短故障定位时间和平均无故障时间,并为专业维护人员修复线路提供有价值的参考意见。
为此,有必要按照参照综合布线工程的管理方法进行施工准备和安装调试:
(2)在整改过程中,应先抽出所有的废弃缆线(包括双绞线和光缆)和跳线,然后添加新的缆线和跳线。
日常维护是指综合布线系统在正常运行期间,定期进行保养和检查。一般每隔数月就应该进行一次,而不是等到出现问题在进行维护。
在网络管理系统、电子配线架软件报警或接到故障投诉后,当班管理人员应立即进行故障确认并将故障对机房运行的影响降至最低。在故障发生后,至少需完成以下工作:
(2)检查综合布线桥架的平整度,如果发生变形、支架螺丝脱落等与安装图纸不相符合的情况应立即修复。以免桥架断裂或脱落致使信息业务突然中断。
(3)对故障情况及时进行记录,记录手段包括文字及故障位置的照片。这些记录需长期保存,并定期进行统计和分析,确定综合布线系统的整改计划。
更多光缆新闻,欢迎咨询:
公司电话:0731-89722718 公司传真:0731-89722708
业务电话:15211037079 公司网址:www.gl268.net