湖南光联解析哪种架空输电线路需要架设地线

来源:本站原创  日期:2015年12月23日  查看:
  近年来,随着国家电力通信建设的进一步加快,ADSS光缆OPGW光缆等电力光缆应用更加广泛,尤其是OPGW电力光缆,也称光纤复合架空地线光缆,是一种兼具地线和通信双重功能的电力光缆。地线的作用可以使导线避免遭受直击雷,同时,利用地线的分流作用,可以减少流经杆塔的雷电流,使塔顶电位下降;利用地线的耦合作用,可以,降低导线上的感应过电压;利用地线对导线有着屏蔽的作用,可以降低导线感应过电压。可见线路上架设的地线是提高线路耐雷水平的主要措施。

  110kV及以上输电线路,因为绝缘要求高,一般中性点都直接接地,其线路长,杆塔高,输送功率也较大,一旦遭雷击跳闸,停电影响的面积比较大,为减少线路直接雷害事故,一般都沿全线架设地线。中雷区、多雷区、重雷区及山区线路,宜架设双地线。在少雷区或运行经验证明雷电活动轻微地区,可以不全线架设地线,但需在变电所或发电厂的进线段架设1~2km地线,同时应装自动重合闸装置。对220~750kV线路应全线架设双地线。

  35kV等级线路由于输送负荷小、中性点又不直接接地(允许单相直接接地后运行2h),加上线路本身绝缘水平相比较弱,感应雷电压也经常引发线路绝缘击穿闪络跳闸。因此全线架设地线来防止直击雷害显得必要性不大,而在变电站出线1~1.5km段架设地线是为了减少雷电经导线直接危害变电设备。雷电波在传输过程中会发生变化和衰减,雷电波的衰减可用浮士德——孟善经验公式进行计算,其雷电过电压趋向于零,另外经过1~1.5km地线与导线间的耦合削波及导线本体阻抗的影响,侵入变电站的雷电波幅值已降低了许多,因此一般的35kV线路不全线架设地线。

  对于35kV及以下电压等级线路,即使发生雷击造成短路或接地故障后,故障电流也不是非常的大,一般不超过5A。所以对于35kV及以下电压等级线路,一般不采用全线架设地线的方式,而是采用中性点不接地或者经消弧线圈接地的方式。这样就可以使得雷击造成的大多数单相接地故障能够自动消除,不致引起两相短路和跳闸。而在两相或三相遭雷击时,雷击引起第一相导线闪络并不会造成跳闸,闪络后的导线相当于地线,增加了偶和作用,使未闪络相绝缘子串上的电压下降,从而提高了耐雷水平。

  湖南光联,一家专业生产ADSS光缆、OPGW光缆、OPPC光缆等电力光缆、矿用阻燃光缆、地埋光缆、水下光缆、野战光缆等普通光缆的生产厂家,一直都是以高质量的光缆产品、完善的技术服务在光纤光缆行业闻名。同时随着国家电力通信的进一步发展,对于光纤光缆产品的需求也在进一步增加,湖南光联凭借着专业的技术服务、高性价比的光缆产品,成功入围了国家电网,并作为了其指定的供货厂商,后期湖南光联也会继续加大科研创新力度,进一步提升产品的质量和科技含量,以最好的光缆产品,助力国家电力通信建设的发展。