电力光缆
普通光缆
特殊光缆
联系方式
销售在线: 点击这里给我发消息
销售在线: 点击这里给我发消息
销售在线: 点
击这里给我发消息
技术在线: 点
击这里给我发消息
淘宝旺旺: 点击这里给我发消息
业务咨询:13739098636-熊经理
全国咨询热线:0731-89722718
您当前位置:网站首页 >> 技术支持 >> 浏览文章

OPPC-24B1-120/25详细结构技术参数

来源:本站原创  日期:2015年12月10日  查看:
  OPPC光缆,也称光纤复合相线光缆,是一种新型的电力特种光缆,是将光纤单元复合在相线中的光缆,具有相线和通信的双重功能,主要用于110kV以下电压等级,城郊配电网、农村电网。和ADSS光缆、OPGW光缆一样,都是电力光缆,在电力通信线路上也是使用比较广泛的一种电力特种光缆。这次湖南光联技术部提供的就是OPPC-24B1-120/25的详细结构技术参数:

 
 
 
 
结构参数
 
 
  材 料 根数 材 料 根数 原材料直径
光纤 G.652 24          
中 心 20.3%AS线 1     线直径 2.50 mm
第1层 20.3%AS线 5     线直径 2.40 mm
  不锈钢管 1 光纤芯数 24 管直径 2.40 mm
第2层 AL线 8     线直径 4.35 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技术参数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准      
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏        
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding)        
光缆直径:         16.00 mm
光缆重量:         528 kg/km
承载截面积         146.4 mm2
  AS面积   27.5 mm2      
  AL面积   118.9 mm2      
标称抗张强度(RTS)         52.2 kN
杨氏模量(E-Modulus)         75.9 kN/mm2
热膨胀系数         19.0 ×10-6/℃
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS)     142.7 N/mm2
每日应力(EDS) (18%~25% RTS)   64.2 ~89.2 N/mm2
极限特殊应力 (70% RTS)       249.7 N/mm2
直流电阻           0.225 Ω/km
短路电流     (0.25s,20℃~200℃)     31.1 kA
短路电流容量  I2t         241.0 kA2S
最小弯曲半径: 施工:       320 mm
    运行:       240 mm
温度范围
 
安装温度           -10℃ ~ +50
运输和运行温度         -40℃ ~ +80







































   




  湖南光联,一直以来始终坚持质量第一、客户至上的原则,在光纤光缆业界也得到了很好的口碑,同时合作客户也是遍布全国各地。由于近年来,国家大力发展电力通信建设,湖南光联作为一家专业的光纤光缆生产厂商也得到了很大的发展的机会,由于湖南光联的产品质量过硬,技术服务专业,价格合理,深受客户信赖。这次湖南光联技术部门提供的24芯OPPC光缆的详细技术参数,也是应部分客户需求,也方便客户进一步了解OPPC光缆,后期湖南光联也将陆续提供更多规格型号的光缆结构技术参数。
 
更多OPPC光缆技术,欢迎咨询  
公司电话:0731-89722718    公司传真:0731-89722708
业务电话:137-3909-8636    公司网址:www.gl268.net
   
   版权所有http://www.gl268.net(湖南光联)转载请注明出处