结构参数 |
材 料 | 根数 | 材 料 | 根数 | 原材料直径 | |||
光纤 | G.652 | 16 | ||||||
中 心 | 20.3%AS线 | 1 | 线直径 | 2.50 | mm | |||
第1层 | 20.3%AS线 | 5 | 线直径 | 2.40 | mm | |||
不锈钢管 | 1 | 光纤芯数 | 16 | 管直径 | 2.40 | mm | ||
第2层 | AL线 | 9 | 线直径 | 3.60 | mm | |||
第3层 | AL线 | 15 | 线直径 | 3.60 | mm | |||
技术参数 |
参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准 | |||||||
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏 | ||||||||
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding) | ||||||||
光缆直径: | 21.70 | mm | ||||||
光缆重量: | 890 | kg/km | ||||||
承载截面积 | 271.8 | mm2 | ||||||
AS面积 | 27.5 | mm2 | ||||||
AL面积 | 244.3 | mm2 | ||||||
标称抗张强度(RTS) | 76.6 | kN | ||||||
杨氏模量(E-Modulus) | 66.7 | kN/mm2 | ||||||
热膨胀系数 | 20.5 | ×10-6/℃ | ||||||
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS) | 112.7 | N/mm2 | ||||||
每日应力(EDS) (18%~25% RTS) | 50.7 | ~70.4 | N/mm2 | |||||
极限特殊应力 (70% RTS) | 197.2 | N/mm2 | ||||||
直流电阻 | 0.114 | Ω/km | ||||||
参考载流量(70℃) | 445 | A | ||||||
参考载流量(80℃) | 552 | A | ||||||
参考载流量(90℃) | 639 | A | ||||||
最小弯曲半径: | 施工: | 434 | mm | |||||
运行: | 325 | mm | ||||||
温度范围 |
安装温度 | -10℃ ~ +50 | ℃ | |||||
运输和运行温度 | -40℃ ~ +80 | ℃ |
更多OPPC光缆技术,欢迎咨询 | ||
公司电话:0731-89722718 | 公司传真:0731-89722708 | |
业务电话:137-3909-8636 | 公司网址:www.gl268.net | |
版权所有http://www.gl268.net(湖南光联)转载请注明出处 |