16芯OPPC光缆的结构技术参数

来源:本站原创  日期:2015年11月05日  查看:
  OPPC光缆,也称光纤复合相线光缆,是一种新型的电力特种光缆,具有相线和通信的双重功能,主要用于110kV以下电压等级,城郊配电网、农村电网等电力通信线路上。在不适宜架设OPGW光缆ADSS光缆的输电线路上,就可以架设OPPC光缆。当然OPPC光缆的成本也较ADSS光缆和OPGW光缆高,不过安全性能很高,能优化输电线路设计,运行更加安全。这次湖南光联提供的就是OPPC-16B1-240/30的详细结构参数和技术参数:

 
 
 
 
结构参数
 
 
 
  材 料 根数 材 料 根数 原材料直径
光纤 G.652 16          
中 心 20.3%AS线 1     线直径 2.50 mm
第1层 20.3%AS线 5     线直径 2.40 mm
  不锈钢管 1 光纤芯数 16 管直径 2.40 mm
第2层 AL线 9     线直径 3.60 mm
第3层 AL线 15     线直径 3.60 mm
 
 
 
 
 
 
 
 
 
技术参数
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准      
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏        
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding)        
光缆直径:         21.70 mm
光缆重量:         890 kg/km
承载截面积         271.8 mm2
  AS面积   27.5 mm2      
  AL面积   244.3 mm2      
标称抗张强度(RTS)         76.6 kN
杨氏模量(E-Modulus)         66.7 kN/mm2
热膨胀系数         20.5 ×10-6/℃
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS)     112.7 N/mm2
每日应力(EDS) (18%~25% RTS)   50.7 ~70.4 N/mm2
极限特殊应力 (70% RTS)       197.2 N/mm2
直流电阻           0.114 Ω/km
参考载流量(70℃)         445 A
参考载流量(80℃)         552 A
参考载流量(90℃)         639 A
最小弯曲半径: 施工:       434 mm
    运行:       325 mm
温度范围
 
安装温度           -10℃ ~ +50
运输和运行温度         -40℃ ~ +80
 







































   