近日,国网湖南公司圆满完成了±500千伏江城直流跨省年度停电检修。针对±500千伏江城线湖南、广东境内雷击、污秽严重的情况,本次停电检修推广应用了一批防雷、防污新产品、新技术和新工艺。一是在落雷密度高的D级、C级雷区铁塔的极I安装了51支直流线路避雷器,并在国内率先开展了±500千伏直流线路避雷器现场运行试验,进一步加强了江城线南段防雷能力;二是新装和升级了分布式雷击故障定位系统6处,进一步提高了雷击跳闸故障点判断、查找准确性;三是持续加大重污区、重冰区瓷复合绝缘子的更换、改造力度,进一步强化了线路耐污能力。
结合本次停电,还同步组织实施了±500千伏鹅城换流站属地化管理后第三次整站自主检修。集中了省检修公司、省电科院及各外联参检单位共312名精兵强将,较好完成了全站一次、二次设备例行检修试验及精益化管理评价整改、500千伏交流联络线保护装置改造、500千伏交流滤波器光电流互感器改造、直流中性母线冲击电容器国产化改造等大型复杂技改工作,开展了±500千伏江城线行波测距校准、接地极移交后完善提升、直流分压器精度校核、直流控制保护校验等前瞻性试点工作,并自主完成了国内首次500千伏进口平抗夹件绝缘故障现场处理。圆满完成了全部174个检修项目,共执行国调操作项目54项、操作票120张、操作项数1377项,实现了公司对特高压直流换流站技术从“摸索”到“探索”再到“求索”的飞跃。
更多光纤光缆资讯,欢迎咨询
公司电话:0731-89722718 公司传真:0731-89722708
业务电话:15211037079 公司网址:www.gl268.net
版权所有http://www.gl268.net(湖南光易通)转载请注明出处