电力光缆
普通光缆
特殊光缆
联系方式
销售在线: 点击这里给我发消息
销售在线: 点击这里给我发消息
销售在线: 点
击这里给我发消息
技术在线: 点
击这里给我发消息
淘宝旺旺: 点击这里给我发消息
业务咨询:13739098636-熊经理
全国咨询热线:0731-89722718
您当前位置:网站首页 >> 技术支持 >> 浏览文章

48芯OPPC光缆结构及技术参数

来源:本站原创  日期:2014年12月16日  查看:
结构参数   材 料 根数 材 料 根数 原材料直径
光纤 G.652 48 G.655 0  
中 心 20.3%AS线 1     线直径 2.85 mm
第1层 20.3%AS线 4 AA线 0 线直径 2.80 mm
  不锈钢管 2 光纤芯数 48 管直径 2.70 mm
第2层     AL线 12 线直径 2.80 mm
第3层     AL线 18 线直径 2.80 mm
 
技术参数 参照 IEC、IEEE、DL/T 832-2003、GB/T 7424.4-2003 标准
绞合:中心线与各层之间填充防蚀油膏
最外层绞合方向为“右”向(Z-stranding)
光缆直径:                19.65mm
光缆重量:                744kg/km
承载截面积:              215.7mm2
  AS面积:    31.0mm2
  AL面积:    184.7mm2
标称抗张强度(RTS):     70.9kN
杨氏模量(E-Modulus):    71.2kN/mm2
热膨胀系数:              19.7×10-6/℃
最大允许工作应力 (MAT) ( 40% RTS):      131.4N/mm2
每日应力(EDS) (18%~25% RTS):           59.1~82.1N/mm2
极限特殊应力 (70% RTS):                 230.0N/mm2
直流电阻:                               0.148Ω/km
短路电流(0.25s, 40℃~200℃):            42.8kA
参考载流量(70℃):                     379A
参考载流量(80℃):                     469A
参考载流量(90℃):                     541A
最小弯曲半径: 施工:393mm
  运行:294mm
温度范围 安装温度:         -10℃ ~ +50℃
  运输和运行温度:   -40℃ ~ +80℃
注: 所有尺寸和数据均为标称值
 
更多OPPC光缆技术,欢迎咨询  
公司电话:0731-89722718    公司传真:0731-89722708
业务电话:137-3909-8636    公司网址:www.gl268.net
   
   版权所有http://www.gl268.net(湖南光联)转载请注明出处