最新adss光缆技术施工方案解析
来源:
本站原创 日期:2013年12月26日 查看:次
近几年随着我国电力网的迅猛发展,全介质自承式光缆(All Dielectric Self-Supporting OpticalFiber Cable,简称ADSS光缆)在电力通信系统中得到了广泛的应用。ADSS 光缆线路工程涉及机械、电气、气象条件等诸多方面,是一项复杂的系统工程,因此必须要有科学的设计理念、严谨的施工方案才能建成高质量的电力信息化通道, 由于各地的地理条件不尽相同,施工方法和措施也各不相同。ADSS光缆的安装基本上分为两步:第一步敷缆一放线、紧线、安装金具,跨接成型;第二步光纤熔 接、光纤光学特性测试。
ADSS光缆施工与架空电力线施工基本相同,但光缆有其特殊的技术要求,要尽可能采用标准安装方法,使用安装机械和张力放线技术。光缆头可用网套式连接器 缠紧,中间通过退扭器与牵引绳连接,利用牵引机开始对牵引绳收线,并使张力机同步工作,张力保持在8~15KN,速度控制在20m/min左右,其间注意 使光缆与地面或其它障碍物保持一定距离,均匀受力、匀速前进;牵引机、张力机要有专人操作,中间各杆塔及重要跨越点派专人监护,以防光缆与地面摩擦或被其 它障碍物钩挂,各点配备无线对讲机联系,发现异常情况及时通知处理,确保施工安全。
整盘光缆放完后,可先在张力机端侧杆塔先做好耐张,然后在下一个耐张塔上做耐张,并按设计调整好张力和弧垂,同时满足光缆净空高度的要求。对放线段内其它 耐张重复上述步骤。全线耐张做好后,直线杆塔采用悬垂金具线夹固定,并在档距两端安装防震鞭,档距大于500m安装两个,档距小于500m安装一个;终端 塔一般各留比耐张点到地面的距离多10~15m余缆,以备熔接时操作方便。单盘光缆最好一天放完,若当天实在放不完,也应做耐张挂高光缆,两侧余缆派人看 守过夜,防止人为危害。全段光缆施工完毕,应清理现场和各跨越点,仔细清点施工人数无误后,方可到供电部门办理各跨越线路恢复送电手续。
在施工放线时,应避免光缆受力不均匀或落地摩擦而损坏,时刻注意不能小于其最小弯曲半径。当牵引光缆经过大转角塔位时,尽管有时采用双滑轮组来增大等效半 径,但由于单个滑轮半径过小,造成光缆受的侧压过大,致使缆内束管变形,也可能断纤;此外光缆布放时打扭,滑轮质量不好,采用小车作业,光缆跨越线路、建 筑物、树林时防护措施不够,都可能造成对光缆的损伤,有时即使是细小的伤痕,也会给ADSS光缆今后的安全运行带来严重隐患,故必须引起高度重视。
光纤连接损耗主要由本征因素和非本征因素组成。其中,非本征因素主要由操作工艺水平,熔接机、切割刀、剥线钳等工器具质量的优劣来决定的;但接续损耗靠熔 接机读出的估算值是不准确的,只能作参考值,通过显示屏目测是否有气泡、刺头等,熔接完毕后还需用 OTDR精确测量接头损耗等参数,确保每个熔接点衰减小于0.05dB,然后做热缩管加强保护并按光纤色谱顺序做好熔接记录。
光纤的盘纤、接头盒封装也是一项细心的工作,先固定好热缩管,再将两侧余纤按槽道盘好,加上海棉衬垫,用胶带轻轻粘紧,操作过程中应防止挤压和弯曲半径过 小现象,以免带来附加损耗。密封接续盒时要仔细检查每一处缝隙,以防日后水气进入。然后将尾缆盘好与接续盒一并固定到铁塔构件上,一般放在铁塔第一个横担 上,距离地面6m左右。光缆下塔段,每间距1.5m左右处用引下线夹固定,距地面4m段用合适钢管套住,以防人为破坏;光缆经电缆沟进站段内,需套防火 PVC管加以保护,在电缆井内,注意控制弯曲半径;进入站(局)内机房,将光缆引入ODF,与尾纤熔接成端即可。
当ADSS线路施工完毕,且无重大施工隐患时,由建设方组织调度、线路管理部门、施工单位等相关技术人员参加工程竣工验收。此阶段工作主要包含以下三个部分:
(1) ADSS线路部分验收。根据设计文件和出厂技术资料沿线路杆塔进行巡检。主要检验光缆挂点是否符合设计要求;与障碍物、道路等交越时安全距离和对地净空是 否满足技术要求;安装金具的种类、数量是否正确、有无隐患;各接头盒悬挂位置及密闭性检查;光缆弧垂是否符合设计要求;入局(站)光缆的敷设方式及保护措 施是否完善等。
(2) ADSS光缆部分验收。主要是对全程ADSS光缆光学特性实测验收,一般要采取双向测试并取其平均值,如中继段光纤总衰减、事件损耗、链路损耗、回波损耗 等。中继段光纤后向散射曲线有无异常情况(如弯曲、尖峰、陡降等),并对事件进行定位和分析,将各段的双向测量资料存盘并打印成档,做为原始资料保存,便 于今后维护分析、比较之用。
(3) 工程资料验收。应由施工单位负责编制竣工技术资料,交建设单位或验收小组审查。竣工资料应具有:杆塔明细表;光缆路线图(包括各中继段光缆长度、跨距、挂 点高度、对地净空、接头位置等);光缆配盘表、出厂测试记录及随盘资料,光缆全程衰减测试表和接头衰减测试表等。
更多ADSS光缆技术支持技术参数详情,请咨询我们: 返回公司首页
公司电话:0731-89722718 公司传真:0731-89722708
业务电话:15211037079 公司网址:www.gl268.net